Bodenheizung im EFH. Im Dachgeschoss zu wenig warm


#1

Liebe Hausgemeinde

Problem:
Seit ein paar Jahren ist aber das oberste Stockwerk in meinem EFH knapp beheizt, mehr als 21,5°c bringe ich nicht hoch.
Die Danfoss Thermostaten im obersten Geschoss sind voll offen.

Ausgangslage:
Ich bewohne ein EFH mit 3 Etagen.
Alle Räume werden beheizt mit einer Fussbodenheizung.
Im Rücklaufbalken sind TACO TopMeter Return (Abgleichventil im Rücklaufbalken) eingebaut
Die Räume im EG haben keine Danfoss Thermostaten und können nur mit den TACO Abgleichventilen reguliert werden.
Raumtemperatur im EG und OG in Ordnung 22,5°C
Im OG und im DG sind in jedem Raum Danfoss Thermostaten eingebaut deren Funktion (auf und zu) ist überprüft.
Die Wärmepumpe mit beiden Verteilbalken (VL und RL) liegt im Keller.
Aktuell ist im Vorlauf 39,5° und im Rücklauf 30° bei T aussen um 5°C
System ist entlüftet
Pumpe läuft auf schnellster Stufe
Die TACO TopMeter wurde ersetzt weil sie verschlammt und dadurch nicht mehr ablesbar waren

Meine Frage.
Ist es richtig, dass die TACO Ventile für die Räume im obersten Geschoss auf volle Durchflussmenge eingestellt sind?
Ist es richtig, dass die Pumpe auf maximaler Stufe läuft?
Was mache ich falsch?

Herzlichen Dank.


#2

Frag am liebsten einen Fachmann :smiley:


#3

Vielen dank fur die antwort. Stimmt es also nicht mit dem hellen kamm und keine eier?


#4

NhÃ* cấp 4 đẹp má»›i xây vÃo ở ngay, gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 WC
Diện tÃch 4.6m x 22m
Diện tÃ
ch công nháºn là 72.2m
Có vị trÃ* tại đường TL41, phường Thạnh Lá»™c, Quáºn 12, TpHCM. Vá»›i khu hiện hữu dân cÆ°
Giá ra đi nhanh 3 tỷ 250 triệu ( Hoa hồng cho anh em môi giới 30 triệu )
Liên hệ chÃ
nh chủ cô Hồng 0848 685 584


#5

?? Kann das jemand löschen??


#6

Chỉ 200Ä‘/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( HoÃ*ng Mr )

1. Quy trình lÃ*m việc
-> Bạn gá»*i ná»™i dung cần đăng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email hohoanganh20588@gmail.com

-> Ná»™i dung bao gồm thông tin bạn muốn rao quảng cáo: ná»™i dung giá»›i thiệu, hình ảnh, link sản phẩm, thông tin liên hệ của bạn … cố gắng sắp xếp ná»™i dung đăng cho dá»… nhìn dá»… đọc trÆ°á»›c khi gá»*i qua chúng tôi, hoặc nếu thông tin cần đăng chÆ°a đầy đủ thì chúng tôi sẽ soạn lại dùm bạn

-> Chọn gói rao vặt bên dÆ°á»›i vÃ* chuyển khoản thanh toán trÆ°á»›c vÃo tÃi khoản của ThietKeWebChuyen.Com:

Agribank - Chi nhánh SÃi Gòn
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh SÃ
i Gòn)
.
DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 010.956.4403
.
Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
Chủ tk: Hồ Hòang Anh
Số tk: 007.1000.957.266.
.
( Nội dung chuyển tiền chỉ cần ghi số điện thoại hoặc tên web )

-> Tin sẽ đăng vÃ* bạn sẽ nháº*n được file báo cáo tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i thời gian ghi trên gói đăng tin bạn chọn. DANH SÁCH WEBSITE ĐĂNG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ SẴN, KHÔNG NHẬN ĐĂNG THEO WEBSITE YÊU CẦU BÊN NGOÀI CỦA QUÝ KHÁCH

Chi phÃ*: 200Ä‘/tin, tÆ°Æ¡ng ứng

Gói 1: 1000 tin giá 200,000Ä‘, gá»i báo cáo sau 1 ngÃy

Gói 2: 2500 tin giá 500,000Ä‘, gá»i báo cáo sau 2-3 ngÃy

Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000Ä‘, gá»i báo cáo sau 5-7 ngÃy, tặng miện phÃ* thêm 500 tin

Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000Ä‘, gá»i báo cáo sau 15-17 ngÃy, tặng miá»…n phÃ* thêm 2,000 tin

Liên hệ: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com

2-3 ngÃ*


#7

warum wurde die Frage von Dani zur Löschung dieses Arabicumgeschreibsel nicht ausgeführt?
Grund:Präzisiert
Ich bin zwar Kein Heizungs-Fachmann, aber gem. der Differenz von Vorlauf zu Rücklauf kann das nur das Ueberstromventil sein, dass der Fachmann falsch eingestellt hat, nämlich offen anstatt zu. Da kommt kein erwärmtes Wasser mehr über 4 m Höhe ab Heizungsvorlauf.
Wenn nicht das Ueberstromventil die Ursache ist, dann ist der Anlagendruck zu tief, müsste in Deinem Fall bei 20°Kelvin Rücklauf mind. 1.5 Bar sein, dessen Druck bei 35°K um ca. 0,3 Bar ansteigen müsste. Wenn viel Mehr ansteigt ist der Beutel im Druckausgleichgefäss undicht-Luft ins Wasser verschwunden. Mittig aufs Blech des Gefässes klopfen ob wirklich noch Hohl klingt oder dumpf, bei letzterem hat der Beutel-Membrane keine Luft mehr drin, nur noch Wasser. Wenn Du den höchst gelegenen Heizungskreislauf entlüftest, dann kommt in diesem Fall auch vorerst viel Luft und danach Wasser, sofern gleich Wasser kommt, dann ist das Druckausgleichgefäss noch i.O., ausser es wurde schon mal vorgängig entlüftet, womit die Luft aus dem Beutel herrührend schon abgelassen wurde.